protec
Посетитель
Зарегистрирован: 14.12.2004
Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср Дек 15, 2004 8:14 am Заголовок сообщения: Извещатель 1151Е
|
|
|
Как вы смотрите на применение данного извещателя (1151Е не взрывозащищенный) в помещениях ВРУ 6-10 кВ и вобще в помещениях с электроустановками, кабель-каналах (сухих). Основная особенность данных помещений большое кол-во кабеля, при горении черные дымы, а также повышенная электромагнитная обстановка.
Какие требования/особенности есть при применении, эксплуатации данного извещателя.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Neplokhov
SSFD
![](/avatars/neplokhov.jpg)
Зарегистрирован: 02.12.2004
Сообщения: 9
Откуда: Москва
|
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 6:18 pm Заголовок сообщения:
|
|
|
Ионизационные дымовые извещатели, в отличие от оптико-электронных дымовых, наиболее эффективны по дымам при горении пластика, в том числе и изоляции кабеля. Ведомственными нормами предписывается установка радиоизотопных ПИ в кабельных каналах. В частности они используются на АЭС для защиты кабельных каналов и помещений с электроникой. Особенность извещателя 1151Е http://systemsensor.ru/1151e-.htm - малое токопотребление в дежурном режиме (менее 40мкА) и отсутствие требований по учету и контролю http://systemsensor.ru/1151e_letter.htm.
При при высоком уровне помех необходимо применять экранированный кабель.
Инструкция по установке и техническому обслуживанию извещателя 1151Е в формате pdf / 114 Kb http://systemsensor.ru/1151e.pdf
_________________
С уважением,
Неплохов И.Г. к.т.н.
http://systemsensor.ru
(095) 937-79-82
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
Powered by phpBB 2.0.11 © 2001, 2002 phpBB Group
|