Господа!
Может глупый вопрос, но всеже: устанавливаются ли датчики пожарной сигнализации в помещениях приточной и вытяжной вентиляции административного здания? Если да, то какие
Вернуться к началу
PaN
Гость





Добавлено: Пт Дек 03, 2004 8:04 am    Заголовок сообщения:

если только - ИП-ы
Вернуться к началу
Neplokhov
SSFD


Зарегистрирован: 02.12.2004
Сообщения: 9
Откуда: Москва

Добавлено: Пт Дек 03, 2004 8:04 am    Заголовок сообщения:

По НПБ 110-03 п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
° - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
° - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
° - категории В4 и Д по пожарной опасности;
° - лестничных клеток.
_________________
С уважением,
Неплохов И.Г. к.т.н.
http://systemsensor.ru
(095) 937-79-82
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
       Список форумов .: SYSTEM SENSOR FIRE DETECTORS :. -> ... Нормативная база Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB 2.0.11 © 2001, 2002 phpBB Group