Может глупый вопрос, но всеже: устанавливаются ли датчики пожарной сигнализации в помещениях приточной и вытяжной вентиляции административного здания? Если да, то какие
|
|
Вернуться к началу |
|
|
PaN
Гость
|
Добавлено: Пт Дек 03, 2004 8:04 am Заголовок сообщения:
|
|
|
если только - ИП-ы
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Neplokhov
SSFD
![](/avatars/neplokhov.jpg)
Зарегистрирован: 02.12.2004
Сообщения: 9
Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт Дек 03, 2004 8:04 am Заголовок сообщения:
|
|
|
По НПБ 110-03 п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
° - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
° - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
° - категории В4 и Д по пожарной опасности;
° - лестничных клеток.